采暖水力计算之设备阻力
假定散热器采暖负荷指标50w/m2户内面积120m2,温差20℃。则热负荷6000W,流量0.258m3/h,管径DN20。 一、阀门类 阻力计算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----阀门流通系数阀门开度可取80~90%。局部阻力系数ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s结论:ζ 仅和 Kv、管径、流体密度有关。 1、锁闭阀(静态平衡阀):但系统压差变化时,不随系统变化而改变阻力系数,需重新手动调节。 2、恒温阀:(最大压差100kPa)某品牌Kve(0220.62)Kv取0.45,计算P=32kPa=1663ZWT-15二通直阀Kv=0.7,计算P=14kPa=687 ZWT