地热盘管计算和采暖水力计算
小小蝌蚪
小小蝌蚪 Lv.12
2015年02月28日 09:07:09
来自于天正暖通
只看楼主

计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢?还有就是计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷?采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!

计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢?

还有就是 计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷?

采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?

求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!

QQ截图20150228085333.jpg


QQ截图20150228085353.jpg

小小蝌蚪
2015年02月28日 09:12:14
2楼
回复
pierchashuang
2015年02月28日 11:28:24
3楼
附加系数0.9,房间负荷900x0.9=810 算出对应间距282.1
回复
小小蝌蚪
2015年02月28日 13:16:10
4楼
本帖最后由 小小蝌蚪 于 2015-2-28 13:17 编辑 pierchashuang 发表于 2015-2-28 11:28 附加系数0.9,房间负荷900x0.9=810 算出对应间距282.1谢谢,请教一下采暖水力计算时设置地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?负荷计算每户房间负荷不一样,用平均值吗?
回复
pierchashuang
2015年03月01日 12:27:25
5楼
小小蝌蚪 发表于 2015-2-28 13:16 谢谢,请教一下采暖水力计算时设置地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?负荷计算每户房间负荷不一样 …这个负荷就是指 某个环路的盘管散热量,比如一个分集水器带了6个环路,每个环路都有自己的散热量和长度,依次代入就行了,不过貌似地暖一般是不算水力的因为不那么精确。
回复
小小蝌蚪
2015年03月02日 08:32:08
6楼
pierchashuang 发表于 2015-3-1 12:27 这个负荷就是指 某个环路的盘管散热量,比如一个分集水器带了6个环路,每个环路都有自己的散热量和长度, …非常感谢!!!
回复
qq_1461296591437
2016年04月22日 11:44:02
7楼
好,非常感谢!!!!!!!
回复
cjl891011
2017年10月27日 15:33:25
8楼
这个管长设置完成后直接影响的就是框架中的户内分支,那么也就意味着户内分支 指的就是分集水器的一个环路了 换言之 就是默认为一户是一个分集水器?
回复
0小木0
2018年08月09日 14:43:41
9楼
请问附加系数0.9怎么调整
回复

相关推荐