天正暖通8.5,采暖水力计算中管长具体指那段长度?
csj32
csj32 Lv.2
2013年08月19日 10:43:35
来自于天正暖通
只看楼主

天正暖通8.5,采暖水力计算时,散热器需要输入管长,请问是指散热器和立管之间连接管(包括进、出管)的长度吗?

天正暖通8.5,采暖水力计算时,散热器需要输入管长,请问是指散热器和立管之间连接管(包括进、出管)的长度吗?

QQ图片20130819103446.jpg

免费打赏
cryogen
2013年08月19日 16:32:09
2楼
是指的散热器到立管的管长。
回复
csj32
2013年08月20日 11:30:03
3楼
cryogen 发表于 2013-8-19 16:32 是指的散热器到立管的管长。散热器到供水立管的管长+散热器到回水立管的管长 吗?
回复
cryogen
2013年08月21日 15:06:01
4楼
是的。见附图。
回复
csj32
2013年08月23日 07:51:19
5楼
cryogen 发表于 2013-8-21 15:06 是的。见附图。万分感谢!
回复
cryogen
2013年08月23日 10:05:03
6楼
csj32 发表于 2013-8-23 07:51 万分感谢!:handshake
回复

相关推荐