按照等温降法进行热水供暖系统的水力计算。已经算好了流量。卡在选管径了。想要控制比摩阻选管径,按照红宝书上的公式 比摩阻=a*系统允许的总压力值/最不利环路长度 进行计算。可这个低端的问题出现了,谁能告诉我。。系统允许的总压力值怎么求!!!怎么求!!!翻完了这一章了都没找到啊......求好心前辈帮帮忙
用个鸿业的小软件就能算了
回复
3楼
比摩阻是假定的,在推荐范围值内就可以了。选定管径后,再求总阻力。有时候需要试算。
回复
4楼
你的问题也很模糊
回复
5楼
你既然资用压力不知道,那你的思路错了,用经济比摩阻算出管径,阻力算出多少就多少
回复
6楼
用经济比摩阻算出管径,阻力算出多少就多少
回复
7楼
地下室说的是正解,方向的合理最重要
回复
8楼
到底该如何计算啊?比如水量,管道,等等
回复
9楼
末日空客 发表于 2013-6-1 21:09 到底该如何计算啊?比如水量,管道,等等先算流量,G=0.86Q/(tg-th),再根据管段流量和比摩阻范围选管径
回复
10楼
wady4979 发表于 2013-6-18 23:06 先算流量,G=0.86Q/(tg-th),再根据管段流量和比摩阻范围选管径谢谢4979朋友的热心
回复
11楼
谢谢 鸿业软件 决定下载试试
回复