求教:采暖水温不同怎样设计
sunny78
sunny78 Lv.2
2005年12月19日 13:41:07
来自于采暖供热
只看楼主

在同一小区内,由区域锅炉房供暖,采暖方式为散热器。供回水温度95/80。但其中一栋12层的小高层想采用地辐射采暖方式供暖。请问各位前辈,这种的情况能否用暖气片的回水加混水阀作为低辐射的供水?设计时需考虑那些?请指教

在同一小区内,由区域锅炉房供暖,采暖方式为散热器。供回水温度95/80。但其中一栋12层的小高层想采用地辐射采暖方式供暖。请问各位前辈,这种的情况能否用暖气片的回水加混水阀作为低辐射的供水?设计时需考虑那些?请指教
免费打赏
80教育
2005年12月19日 14:04:52
2楼
地暖温差小,流量大,主要看流量是否达到要求!
回复
daihoubing1973
2005年12月20日 12:47:26
3楼
建议加一板换或板换机组。

回复
sunny78
2005年12月21日 13:25:54
4楼
谢谢楼上的。
但现场并没有条件设板换。所以我想请教仅仅是加混水阀能否实现。谢谢
回复
zhumb
2005年12月21日 20:11:15
5楼
条件许可的话,加一组泵,进行混水,可以达到要求
回复
gaolegao
2005年12月23日 15:37:36
6楼
其实这个问题很简单,地板采暖可以采用加换热气的办法,使水温达到地板采暖的要求.
回复
f_jg2003
2005年12月23日 20:04:24
7楼
如果楼主能用换热器就不问了,楼主说没条件上板换了。我个人觉得用混水泵应该可以,但因为我没做过,所以不好说,有经验的帮解决一下吧。
回复
wangyangguang516
2005年12月24日 15:21:57
8楼
应该是可行的,但流量要满足需要,回水(<60℃)进入地盘管进行采暖后回到热源后进行加热,但输出的供水温度应该首先满足暖气片的要求(90℃).

但靠混水阀兑水应该是不可行的
回复
pxyong2008
2005年12月24日 17:39:24
9楼
我觉得是可行的 ~
回复
kongno1
2005年12月24日 19:56:00
10楼
应该可以,怎么没人来说说具体怎么做呢
回复
sunny78
2005年12月31日 16:30:15
11楼
谢谢大家,也很想知道怎么具体设计呀
回复