采暖水是否需要设置除氧?
seek
seek Lv.7
2014年10月05日 09:44:32
来自于采暖供热
只看楼主

本人经手一个换热站工程,有意见说要对采暖水设置除氧设备,请教: 1、什么情况下需要设置除氧设备。 2、除氧设备设置在一次水?还是二次水?设置在什么位置? 3、如设置除氧设备,与设置定压脱气设备是怎样的关系?有没有重复设置之嫌?

本人经手一个换热站工程,有意见说要对采暖水设置除氧设备,
请教:
1、什么情况下需要设置除氧设备。
2、除氧设备设置在一次水?还是二次水?设置在什么位置?
3、如设置除氧设备,与设置定压脱气设备是怎样的关系?有没有重复设置之嫌?
免费打赏
hjh512
2014年10月05日 09:44:33
8楼
规范规定的是很明确,也很科学的,但是实际当中,考虑资金和运行管理水平和运行费用,我有这么些体会
1.一次较大型管网,如果打算用的久些,如果水温能长期达到80度以上,还是需要在一次侧上海绵铁除氧设备,但不可以上脱气机,这个设备需要靠高吸程的多级泵形成的局部负压,导致水对空气的溶解度大大降低来析出空气,并在脱气机里排出,用到高温高压系统不太科学。低温水系统的话把软化和PH值控制好就可以防止痒腐蚀
2.二次管网一般设计上可以不上脱氧,也可不必考虑脱气,因为系统所含有的微量空气,所带来的弊端,如,有效循环水量略有降低,一些位置上的积气,是完全可以用正常的设计和运行管理消除的,但是高档酒店、重要建筑对检修维护有限制的,最好上,人家不喜欢水暖工去修排气阀,人工放水排气、系统中有水流声(系统里完全是“纯水”,没空气的话,很难产生声音,即使流速较高)。
回复
jing20135
2014年10月08日 15:12:24
2楼
最好安装个除氧设备,防止氧化管道设备的。我接触过的是在热水一次侧,分水器前。
回复
wu.ye
2014年10月09日 07:53:30
3楼
不是除氧,
回复
wu.ye
2014年10月09日 07:53:53
4楼
就是脱气。
回复
xyb40869335
2014年10月09日 11:09:54
5楼
只见到大型锅炉房采用脱气机或除氧设备,而且你可以查下锅炉房设计手册关于多少功率的锅炉需要配置,我现在已经忘了,不记得是几吨的了。二次水系统从未见过,当然供热面积也没有太大的,都是十几万平以下的区域。如果严格按规范要求设置,都是比较经济的方法,现在市场上有很多产品企业都会推荐使用,按说作用肯定有,不过系统补水量很小的情况下,真不知道水里这点气能有多大害处。
回复
zwloveu
2014年10月11日 14:09:27
6楼
二次网一般设软水不设除氧,一次网在锅炉房处设除氧。
回复
vk3001h
2014年10月20日 17:51:58
7楼
xyb40869335 发表于 2014-10-9 11:09 只见到大型锅炉房采用脱气机或除氧设备,而且你可以查下锅炉房设计手册关于多少功率的锅炉需要配置,我现在 …单台6吨以上的锅炉必须除氧,单台6吨以下的锅炉宜除氧。
回复
李工在线
2014年10月21日 09:35:56
9楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复

相关推荐

APP内打开