10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
地暖水压试验需要清楚这几点
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
地暖水泥发泡制作施工方法
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 编辑 地暖水泥发泡制作施工方法 目前,在地暖发泡水泥绝热层的施工中,大部门采用所谓的“自流平”施工法,即利用发泡水泥的活动性天然找平。我们首先从“自流平”施工法的特点分析其对质量的影响。 作为地暖的绝热层,发泡水泥的应用越来越受到人们的欢迎和关注了,它不仅可兼作楼地面找平层,而且具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等长处。但是,因为设备优劣不一,施工前提不同,施工质量也相差甚远。笔者在此提出地暖发泡水泥绝热层的常见质量题目及相应的解决办法,以供读者参考。 一、为了实现“自流平”,就需要增加地暖发泡水泥的活动性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是发泡水泥轻易酥松离析,强度降低,保温隔音机能下降。与此同时,因为水量大,发泡水泥收缩大,极易泛起空鼓裂痕现象。 二、为了保证地暖发泡水泥绝热层具有一定的强度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不变的条件下,普遍采用增加水泥用量的方