地暖水利平衡及分区问题
shiqi19861104
2009年07月08日 09:36:55
来自于采暖供热
只看楼主

在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢

在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?

下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢

未命名.jpg

youlf
2009年07月11日 15:22:26
2楼
那个不超过10米应该是不宜吧?其实每个环路上都带有阀门,差个10~20米不会有什么关系的,
我在实际工程中经常会有一支110米,一支80米的,运行情况一点不受影响。
回复
wxweilian
2009年08月21日 09:09:19
3楼
同意楼上的意见,差20-30米没关系,每路分水器都可以调的,我们做的时候10平方米的房间一路 15平方米房间路,超过20平米房间加一路。每路不超100米。
回复
wxweilian
2009年08月21日 09:11:24
4楼
我们做了好多工程都没问题。
回复
winqq614
2009年08月26日 22:54:55
5楼
尽量一个房间一个区,这样好分别控制,相差10-30米没有问题的,可以通过阀门调节平衡。规范上没有相差10米的规定啊。只有不超过120m的规定,环路不超过8个,各环路尽量保持平衡。
回复

相关推荐

APP内打开