如题,不知道大家在做设计的时候是怎样来处理的,是计算各环路的压差,还是估算,还是根本就不算,怎么判断需不需要加平衡阀

如题,不知道大家在做设计的时候是怎样来处理的,是计算各环路的压差,还是估算,还是根本就不算,怎么判断需不需要加平衡阀
ufo2570
2007年07月14日 19:09:02
2楼
还有个问题忘了问了,大家在选择热力入口装置的时候一般选定流量的还是变流量的,自力式还是手动式,有什么经验?
回复
ufo2570
2007年07月16日 19:55:29
3楼
自己顶下
回复
ufo2570
2007年07月24日 16:39:28
4楼
在顶
回复
lwjlwj
2007年07月24日 16:49:59
5楼
1、室内系统设计,采用不等温降法是解决异程式系统的水利平衡问题的比较有效的方法。
2、室外可以适当放大管径(即管道比摩阻小些)解决,其次加平衡阀(注意水质)。
回复
ufo2570
2007年07月24日 19:38:48
6楼
怎么判断该给哪加平衡阀,因为没有计算,是不是有什么经验方法,平衡阀耐腐蚀差吗?
回复
lwjlwj
2007年07月25日 10:30:43
7楼

耐腐蚀没问题。原来做过自力式压差平衡阀,由于水质太差,第2年把连通细管堵了,不能使用。
回复
clt6666
2007年07月25日 16:51:38
8楼
各位何为水输送系数指标啊?他的定义是什么啊>/?
回复
mawenhui1983
2007年07月25日 20:46:02
9楼
好像要计算最不利环路的水利计算,再计算最不平衡率,最不平衡率要求控制在15%,如果超过了好像就要加压差控制器了 !!
回复
ufo2570
2007年07月25日 22:27:45
10楼
供暖热力入口处的自力式压力(流量)控制阀属于平衡阀还是调节阀