刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调是扩大后面管段管径还是不考虑经济因素该为同程式?
刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调
突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调
是扩大后面管段管径
还是不考虑经济因素该为同程式?
2楼
1、设计时适当加大供回水主管道管径,并适当缩小各支管管径,采用各户阻力损失稍大的系统。
2、分支阀门设调节阀。
回复
3楼
我尝试使用过自力式流量调节阀,可需要足够的压头,否则倒起反作用。可阀的质量良莠不齐,好的真贵,便宜得太不好使。
回复
4楼
建议在支管处加平衡阀。
回复
5楼
大系统还是系统。...
回复
6楼
回答三楼:自力式流量控制阀再贵,也比同程系统或加大管径便宜。
回答版主:根据系统具体情况,选择不同的水力平衡方法,达到最低投入,满意效果。
回复
7楼
如果是大系统建议用同程,虽然初步设计费比较贵,但异程一旦出现问题,带来的麻烦也比教大!要是个小系统用异程,但个分支处要加调节阀.
回复
8楼
大家在提建议时,尽量说一下室内系统还是室外管网,这样话题可能更明确些。
回复
9楼
同意七楼滴
回复
10楼
加自立式流量控制器,头几个采暖期可能容易堵,清洗几次就好了。
回复
11楼
现在看到他们小区采暖的设计都是用各个只路调节阀控制,他们是这样在控制的,在调节阀两段都加压力表,通过调整阀门,使各个支路的阀门后面压力都一样,当然完全一样是不可能的了
那个楼不好在调大点。。通过很多次调整,达到基本平衡