刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调是扩大后面管段管径还是不考虑经济因素该为同程式?

刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调
突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调
是扩大后面管段管径
还是不考虑经济因素该为同程式?
lilijunjun
2006年12月18日 10:46:08
12楼
水力失调是一个综合问题,首先要从设计上考虑,视系统情况要做同层式还是异层式。在做环路划分时要有利于系统平衡(便于计算或有利于自然状态时的平衡);其次要设置一些平衡装置、外网与室内系统的压差 流量关系是否一致、施工过程中是否与设计一致。
回复
maomao5192002
2006年12月19日 19:19:57
13楼
说了半天 ?
谁把解压阀的型号规格给我提一下
好吗 ?
回复
lwjlwj
2006年12月19日 19:55:23
14楼

个人比较倾向于这种做法,比较简单实用。只要控制住主管线比摩阻(70左右),适当调节远近支管线的比摩阻(60-90左右),再加上支管、单元热力入口以及入户管线上的普通阀门调节,应该可以满足要求。
回复
mage780705
2006年12月25日 19:44:48
15楼
可以考虑把干管改为同程式系统,事实上也不会增加太多的造价.先用异程式计算,实在不平衡率太高了就得改为同程式.
回复
lingshengli
2006年12月27日 08:04:08
16楼
要看是不是高层建筑,对于大温差小流量供回水系统来说,设置同程式其实是浪费。不过如果是很大的环管主路,还是建议在主干管上设置同程式,并且尽量减小主路的比摩阻
回复
j88512730
2007年01月05日 14:04:50
17楼
如果是住宅采暖系统的话,适当增加系统循环流量就能解决啦
回复
lihong1206
2007年01月05日 23:18:45
18楼
我的一般都考虑通程式的,协调合理的话浪费不了多少材料的!
回复
yanjj88
2007年01月06日 09:55:06
19楼
对于异程式采暖系统的水利计算一般采用
不等温降法进行计算可以得到比较满意的结果。
实在不行就用同程式系统得了。
回复
guolei12344
2007年01月06日 15:44:54
20楼
加大管井,能分成2边的最好分成两边,加法门控制我没怎么接触过实际的效果
回复
xiaoyue196888
2007年01月06日 19:35:07
21楼
同意二楼的观点
回复