请教:采暖同程式系统与异程式系统各自的优缺点?我遇到一份双管下供下回异程式系统的设计图纸,户内垫层暗敷De20PB管,每户分两路循环,长的一路给水管有40米长(不计回水管),带5组散热器。我怕末端散热器不热,不知我的担心是否多余?(呵呵,我是学给排水的,不太懂,请大家多指教!)
请教:采暖同程式系统与异程式系统各自的优缺点?
我遇到一份双管下供下回异程式系统的设计图纸,户内垫层暗敷De20PB管,每户分两路循环,长的一路给水管有40米长(不计回水管),带5组散热器。我怕末端散热器不热,不知我的担心是否多余?
(呵呵,我是学给排水的,不太懂,请大家多指教!)
2楼
这个系统如果不热,和同程、异程没有太大关系。
而是你的埋地管径选小了,De20的管相当于DN15。建议选取De25的
回复
3楼
采用异程式肯定不热,这样会引起各个散热片的流量不同,而使散热片有的热,有的凉,最好用同程式。
回复
4楼
如果是同程式的采暖系统管路水力较好平衡,而异程式的系统水力不容易平衡,只是在基建费用上异程系统要比同程系统的投资少,而且我也觉得你的管径选的太小了,应该选用大一点的管径,这样你的末端才不至于过冷
回复
5楼
能否通过调节暖气片阀门来调控流量?
回复
6楼
经过设计计算的结果应该不会有问题吧?