异程式水系统坡度和排气问题
zyhlyx
zyhlyx Lv.7
2011年04月12日 10:01:34
来自于中央空调
只看楼主

本人做风机盘管水系统时,经常采用异程式。给水反坡,回水顺坡。供水、回水水平干管末端就不装排气阀了,还便于共用支吊架,减少施工量,避免水平干管末端排气阀的排水难题,只在总立管顶端设排气阀。不知大家怎没做,欢迎拍砖!

本人做风机盘管水系统时,经常采用异程式。给水反坡,回水顺坡。供水、回水水平干管末端就不装排气阀了,还便于共用支吊架,减少施工量,避免水平干管末端排气阀的排水难题,只在总立管顶端设排气阀。
不知大家怎没做,欢迎拍砖!
lingxing1
2011年04月12日 16:04:09
2楼
我们的常规做法是,异程水平供回水管道都抬着头走,保持0.002的坡度,在干管末端安装自动排气阀,利于排气,也比较容易放水。
回复
chenjue1986
2011年04月12日 17:10:18
3楼
请问你的供回水支架是单独做么?不觉得很浪费么?我觉得楼主说的较合理而且做出来会更加美观
回复
zyhlyx
2011年04月14日 06:49:08
4楼
自己顶
回复
zhouyong2
2011年04月14日 08:06:31
5楼
请问楼主实际使用效果如何?
回复
zyhlyx
2011年04月14日 13:27:34
6楼
回复:未发现有问题
回复
lxwklj
2011年06月10日 11:10:08
7楼
不明白的人飘过,感觉楼主的是比较正常的做法。
回复
yutao.121
2011年06月27日 09:22:53
8楼
我做法是,异程水平供回水管道都抬着头走,保持0.002的坡度,在干管末端安装自动排气阀,同时我在机房装水处理设备,呵呵,不知道你们怎么做
回复
49672685
2011年07月20日 09:48:54
9楼
不做坡度是否能排净气体?
最近碰到一个项目,就是水平管太长了,安装空间有限,没做坡度,施工时也没太讲究。最高点排气阀到是都装了,气体就是排不净。郁闷,是否与没做坡度有关?流速在1.5m情况下能否带动空气流动,不停留在局部弯头处,而是流向两端?
回复
n156537699
2011年07月21日 21:46:16
10楼
估计流速低点了哟
回复

相关推荐

APP内打开