此办公楼采用异程式水系统是否合理
改名了
改名了 Lv.12
2011年05月25日 11:18:00
来自于中央空调
只看楼主

办公楼高20层,办公室呈环形,单层面积1800平米,风冷热泵机组、水系统设计采用一次泵变流量双管制异程式水系统,大家看看是否合理。是否需要改成同程式?

办公楼高20层,办公室呈环形,单层面积1800平米,风冷热泵机组、水系统设计采用一次泵变流量双管制异程式水系统,大家看看是否合理。是否需要改成同程式?
改名了
2011年05月25日 13:56:47
2楼
自己先顶一下 请高手分析一下吧
回复
改名了
2011年05月25日 16:27:46
3楼
异程的话水利如何平衡 每台末端装动态平衡阀吗?
回复
kk82521169
2011年05月25日 21:56:06
4楼
只要达到系统水力平衡
什么程都不紧
回复
jemmy_ch
2011年05月25日 22:30:13
5楼
不用强求同程,对于水力平衡贡献份额不大。
变流量系统的泵变频控制是关键,最不利的控制点来决定泵的转速,从而保证系统基本运行。
末端的动态平衡是一定要有。
回复