急!关于分集水器的水利平衡
chentong_1987
2011年06月16日 09:42:31
来自于采暖供热
只看楼主

大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?

大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
mbf1965
2011年06月16日 10:41:51
2楼
根据每一路对流量的要求加平衡阀进行调节。
回复
wojiushiwojj
2011年06月17日 10:35:46
3楼
这个问题我也碰到过,就如楼上所言,根据每一路对流量的要求加平衡阀进行调节。
回复
jjttbin
2011年06月17日 13:59:28
4楼
加平衡阀,必..必须的
回复
php19821983
2011年06月17日 14:28:01
5楼
你这个说的首先就是静态不平衡,加平衡阀进行调节,按规范说的不平衡率在15%内。
回复
engsimon
2011年06月18日 21:28:33
6楼
根据每一路对流量的要求加平衡阀进行调节。还应根据实际管路增加减压阀。
回复
daqingwangdejun
2011年06月18日 22:15:51
7楼
学习中
回复
imummyi
2011年06月19日 14:37:34
8楼
这基本不平衡,加阀门好点,或算管径,麻烦!
回复
pys666
2011年06月20日 08:58:46
9楼
需要学习,不是很清楚!
回复
lijingyan_lf
2011年06月20日 14:49:09
10楼
根据每一路的供暖面积加装自力式流量控制阀即可。
回复
jump101
2011年06月22日 12:48:22
11楼
一般是加平衡阀进行调节
回复

相关推荐

APP内打开