急!关于分集水器的水利平衡
chentong_1987
2011年06月16日 09:42:31
来自于采暖供热
只看楼主

大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?

大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
dxg7777
2011年06月23日 11:41:13
12楼
学习中,但觉得至少应该加平衡阀,
回复
caoqifeng
2011年06月23日 12:03:47
13楼
这个加平衡阀,不行上减压阀!
回复
ysq20000715
2011年06月23日 17:36:33
14楼
最简单的方法,找一家有实力的静态平衡阀厂家,让他们告诉你解决方案,然后用你的专业知识思考一下。。。。。。。这好像是我三年来的第一次回复,感谢数据库还保留着我。。。。
回复
snail_yin
2011年06月23日 17:58:04
15楼
分集水器没有平衡的功能,只有稳压的功力,保证每个环路接管位置的压力稳定。
所以,就别指望分集水器了。两个环路阻力相差如此之大,建议采用二次泵系统。
回复
bingchen613
2011年06月24日 16:30:21
16楼
算到32m,你也算是人才啦。
回复
pp_2201
2011年06月30日 19:53:40
17楼
新人学习中,
回复
chentong_1987
2011年07月08日 15:35:07
18楼
为什么这么说啊?
回复

相关推荐

APP内打开