大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
12楼
学习中,但觉得至少应该加平衡阀,
回复
13楼
这个加平衡阀,不行上减压阀!
回复
14楼
最简单的方法,找一家有实力的静态平衡阀厂家,让他们告诉你解决方案,然后用你的专业知识思考一下。。。。。。。这好像是我三年来的第一次回复,感谢数据库还保留着我。。。。
回复
15楼
分集水器没有平衡的功能,只有稳压的功力,保证每个环路接管位置的压力稳定。
所以,就别指望分集水器了。两个环路阻力相差如此之大,建议采用二次泵系统。
回复
16楼
算到32m,你也算是人才啦。
回复
17楼
新人学习中,
回复
18楼
为什么这么说啊?
回复