求助冬夏两季大流量差的水利平衡
yukixin
yukixin Lv.2
2013年06月12日 14:09:17
来自于中央空调
只看楼主

这边有个北方的项目,高层酒店。冬季负荷很大,夏季负荷很小,业主要求用直燃机供冷供热。若是使用一套管路,冬季夏季循环泵分开设置,如何解决夏季小流量时的水利平衡,而不会导致高层管中无水。各位大虾有没有什么好办法,我只想到是否能使用电动动态平衡阀,静态平衡阀我觉得不大现实,层数太多了。不可能冬夏季都去调一下。

这边有个北方的项目,高层酒店。
冬季负荷很大,夏季负荷很小,业主要求用直燃机供冷供热。
若是使用一套管路,冬季夏季循环泵分开设置,
如何解决夏季小流量时的水利平衡,而不会导致高层管中无水。
各位大虾有没有什么好办法,我只想到是否能使用电动动态平衡阀,
静态平衡阀我觉得不大现实,层数太多了。不可能冬夏季都去调一下。
免费打赏
adingkgb
2013年06月13日 12:08:11
2楼
主要是水力计算要准确,然后各楼层之间的静态平衡调试要做好
千万别迷信动态平衡电动调节阀
实际运行中,因维保或水处理的因素,很多动态调节阀都会失效

另外,是否采用变流量系统?如水泵变频的,那么变频控制逻辑就很重要。
回复
zzm999999
2013年06月13日 13:54:23
3楼
冬季先调试,夏季时,阻力会等比例下降,所以不用担心。
夏季先调试,冬季阻力会等比例上升,更不用担心了。
回复

相关推荐

APP内打开