问一个地暖水力平衡小问题
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年10月10日 22:06:38
来自于采暖供热
只看楼主

做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?

做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?
还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?
免费打赏
angelcry2001
2007年10月11日 10:35:09
2楼
连接在同一分、集水器上同一管径各环路加热管管长应尽量接近。不同分、集水器的管长可以不同,路数也是没有要求的!
回复
leaflulu
2007年10月11日 21:42:13
3楼
哦,多谢楼上兄弟!
回复
cnbonrun@co163
2007年10月13日 11:02:11
4楼
理论上使用分水器:
每个房间尽量使用一个环路,每个环路不能超过120米,每路的长度相差不超过15%。
(按每路100米计算,那么8路分水器就是800米管子,一般来说可以铺200平方左右)
路数现在2-10路都有用到
要是地暖降温问题,我建议你用http://cnbonrun.b2b.hc360.com
里面的产品还是很多的

回复
ysq20000715
2007年10月14日 18:16:11
5楼
2楼说的挺好,赞一个。
回复
leaflulu
2007年10月15日 09:13:29
6楼
那各分水器之间的调平怎么考虑?
回复
f_jg2003
2007年10月16日 19:15:17
7楼
同一分集水器各环路长度应相近,不同分集水器之间长度也应相近,除非你每个分集水器前都安装调节阀。
回复
cys2221
2007年10月19日 16:36:33
8楼
不同分水器的之间的长度没有要求吧!不然肯定很难设计施工的!当然接近更好啊!
回复
lijunze_1984
2007年12月22日 11:27:00
9楼


希望大家很给个详细的答案!
回复
rg2005
2008年08月02日 21:42:40
10楼
每路的长度相差不超过15%。这数据是怎么来的?
回复