希望群里有好心人呀,审图方要一个水力平衡计算书,我从未做过,所以希望大家能上传个表格给我!帮帮忙呀 ,高手们。我做的是地热!
希望群里有好心人呀,审图方要一个水力平衡计算书,我从未做过,所以希望大家能上传个表格给我!帮帮忙呀 ,高手们。我做的是地热
!
2楼
找个红叶软件就OK了啊
回复
3楼
我也搞不明白地暖的水力计算,感觉鸿业的计算不是很准确
回复
4楼
同求!
回复
5楼
同求啊 这个自己算太麻烦了 谁有好的软件啊 推荐下 谢谢了
回复
6楼
我也搞不明白地暖的水力计算,感觉鸿业的计算不是很准确
回复
7楼
地暖系统的水力平衡计算包括主系统各支路的平衡计算和每户户内系统的平衡计算两部分。前一部分是户与户之间的平衡,和普通的散热器系统没有什么区别。户内系统水力计算包括分集水器阻力、每一个分支控制阀阻力和各分支管道阻力。就户内平衡而言,各环路阻力就是该环路管道和控制阀阻力之和。管道阻力好办,规范上有塑料管在不同流量和管径条件下的比摩阻以及局阻,老老实实算就是了。麻烦的是环路控制阀的阻力计算,因为很少有阀门样本带阻力计算公式或线算图。分集水器阻力计算也存在这个问题。我觉得可以参考卡莱非的分集水器样本,上面有分集水器和环路控制阀的阻力计算公式(当然面上说只适用于卡莱非的产品,但是我认为也可以推而广之适用于其他产品)。我算过,分集水器阻力很小,基本上可以忽略。环路控制阀在现有设计条件下(负荷小流速低)阻力比分集水器大一点,但也不是很大,与管道阻力相比小不少,也可以忽略。但是考虑到忽略阀门阻力在计算结果上属于缺项,还是加上比较好。
回复