给审图的空调水力平衡计算书是什么样的?
admin668
admin668 Lv.5
2010年06月06日 10:56:32
来自于中央空调
只看楼主

小弟实在没有弄过,一个大酒店的中央空调的水力计算书(给审图的)实在不知道从哪里入手,也不知道该出成什么样的,一个末端一个末端的计算实在是没有时间,不知道大家怎么弄的。请教!!!救急!!

小弟实在没有弄过,一个大酒店的中央空调的水力计算书(给审图的)实在不知道从哪里入手,也不知道该出成什么样的,一个末端一个末端的计算实在是没有时间,不知道大家怎么弄的。请教!!!救急!!
198685218
2010年06月06日 15:26:18
2楼
花钱买个盗版鸿业吧,有水力计算软件,可以直接生成EXCEL格式的计算书
回复
admin668
2010年06月08日 17:01:35
3楼
会用,但只会算单管,不知道组合起来弄平衡水力计算怎么弄。请指点!谢谢!如果有范本最好了。
回复
bszxw
2010年06月08日 18:40:16
4楼
我只是路过 帮顶
回复
w378596899
2011年04月05日 04:49:43
5楼
没解决啊 我也需要啊 急需。。。。谁知道帮帮我把。。
回复
gaoshang2324
2011年04月05日 18:45:31
6楼
俺这儿有时用红叶,有时用自己编的表格,风管大体算算,水管大体算算,前面再搞些计算公式啥的,最起码几十页有了。 再加上封面, 一般审图不会仔细看吧。
回复
zhfiles
2011年04月05日 22:05:15
7楼
这个实际工程中那还有手算啊,一般都是鸿业或天正水力计算之后直接输出EXCEL表格就好了