假定散热器采暖负荷指标50w/m2户内面积120m2,温差20℃。则热负荷6000W,流量0.258m3/h,管径DN20。 一、阀门类 阻力计算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----阀门流通系数阀门开度可取80~90%。局部阻力系数ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s
假定散热器采暖负荷指标50w/m2户内面积120m2,温差20℃。则热负荷6000W,流量0.258m3/h,管径DN20。
一、阀门类
阻力计算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----阀门流通系数阀门开度可取80~90%。
局部阻力系数ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s
结论:ζ 仅和 Kv、管径、流体密度有关。
1、锁闭阀(静态平衡阀):
但系统压差变化时,不随系统变化而改变阻力系数,需重新手动调节。
2、恒温阀:(最大压差100kPa)某品牌Kve(0220.62)
Kv取0.45,计算P=32kPa=1663
ZWT-15二通直阀Kv=0.7,计算P=14kPa=687 ZWT-20二通直阀Kv=082,计算P=10kPa=501
ZWT-20三通阀Kv缺,取07,计算P=14kPa=687双管系统楼层较多时,应采用带预设定作用的恒温阀。
3、自力式压差控制阀,适用于分户计量供暖系统。 ZTY47型自力式压差控制阀Kv
管径 Kv 管径 Kv
DN20 0.07~5.4 DN80 1.8~80
DN25 0.1~8.5 DN100 3~118
DN32 0.3~13.2 DN125 5~214
DN40 0.5~25 DN150 8~285
DN50 0.7~39 DN200 10~603
Kv取4.0,计算P=0.42kPa=21
4、自力式流量控制阀,适用于集中供暖。 ZL-4M型自力式压差控制阀Kv
DN20 0.10~1.5 DN80 5~25
DN25 0.2~2.0 DN100 10~35
DN32 0.5~4.0 DN125 5~214
DN40 1.0~6.0 DN150 15~50
DN50 2.0~10 DN200 40~160
Kv取12,计算P=5kPa=233
二、设备类
1、器:部力系数取2;
2、板换:10~50kPa,1~5mH20:
3、除污器:局部阻力系数4~6,取5
4、器部力系数15~3,取25
三、综合类
1、采暖入口:不宜>100kPa,不应<8kPa。考虑采暖管道普遍放大,可取20~30kPa11、热量表:额定流量阻力20kPa:
1.2、平衡阀:5~30kPa
1.3、过滤器:2~5kPa
2、地暖每个环路阻力:<=30kPa
3户内系统包括调节阀和热量表在内的压力损失,宜控制在15~30kPa范围内。地暖系统可适当放宽。
4共用立管的重力循环附加压力可取供回水温差下附加压力值的1/2~1/3