地暖水压试验需要清楚这几点
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保