地暖可采用95度的供水温度吗?
wangliaolin
2008年02月26日 21:52:44
来自于采暖供热
只看楼主

新手入门,请教一个傻傻的问题:地板采暖规范规定最高供水温度不大于60度,假如采用95度热水供热,有什么后果?

新手入门,请教一个傻傻的问题:地板采暖规范规定最高供水温度不大于60度,假如采用95度热水供热,有什么后果?
minyan11
2008年02月27日 16:13:56
2楼
管材老化过快。

填充层、面层老化开裂。

地面温度过高,即使不烫脚也很不舒服。

…………
回复
dyz840422121
2008年03月04日 19:30:46
3楼
水温超过80度,管内会有水垢,影响采暖效果!
回复
曼瑞德集团
2008年03月13日 14:01:20
4楼
烫脚、地暖管老化过快、浪费能源、等等。
回复
liangfeng8409
2008年06月27日 16:22:22
5楼
JGJ 142-2004 P5
民用建筑供水温度宜采用35-50度,供水温差不宜大意10度
回复
jidanqin
2008年07月01日 15:45:45
6楼
高温水供暖容易出现的问题很多,所以一般要把高温水降下来,这样以保证地暖的寿命和舒适性,对于高温水降温可以采用混水(即高温水和回水混合)的方式来达到降温目的。

[ 本帖最后由 jidanqin 于 2008-7-1 15:48 编辑 ]
回复
fyghc
2008年07月07日 16:59:53
7楼
不可以,建议采用楼上的系统
回复
ysq20000715
2008年07月07日 19:46:33
8楼
建议采用混水降温装置,一来可以降温二来可以调节水力平衡。
回复
ysq20000715
2008年07月07日 19:49:18
9楼
混水图片 分水器18.jpg DSC00057.JPG
回复