大家都知道两总线如果有接地的话很容易烧坏回路板,但是现有的设备如短路隔离器只能应对短路而引起的故障。如果有接地的话它是不会动作的,也就会把回路板烧坏,回路板一坏整个系统差不多也就瘫痪了。所谓的安全系统真的安全么???:我就遇到过这种情况,有一个工地用的是海湾的设备,再送电之前我都查过没有接地的,再送上电以后过了两天设备注册不上了,也没有报回路故障,我把线子摘下来一量有接地的,等我处理好以后在接上回路直接没有输出电压了。厂家来人一看是回路板烧了!!我就很郁闷了,他为什么不报故障呢!!! 现在是调试时坏了那还好说,如果以后坏了那算谁的责任呢?大家都知道坐在监控室的 又有几个懂行的呢???如果真发生火灾了那这套系统还能起到作用么???如果有在有接地 的情况下就动作的模块也就不回出现上述的情况了!!
厂区防雷接地及防静电接地设计
厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管