《火灾自动报警系统设计规范》5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋? 不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。 |
2楼
有意义啊,估计是用铜电缆可以使控制室更接近地电位,因为控制室都是一些电子设备(可能有对电位有要求),请各位拍砖!!!
回复
3楼
你这是老规范?规范5.7.2是应设置专用接地干线,新规范中没看到,新贵妃一是规定要求做等电位联结,说白了最好设置等电位箱,设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等,应采用等电位连接。另外就是等电位箱至接地体的联结至少是25平方的铜芯线。接地部分上面的规定就是共用还是专业接地体接地电阻要求。。。
规范理解有时候就是很简单的是,不要想太多。。。
回复
4楼
红苹果 发表于 2015-1-20 14:32 你这是老规范?规范5.7.2是应设置专用接地干线,新规范中没看到,新贵妃一是规定要求做等电位联结,说白了最 …老规范要求设置接地干线的原因说白了也就是做等电位联结,阿安全考虑吗,新规范明确提出了做好等电位联结,规定了等电位连接至接地体之间的线径与接地电阻要求。。
回复
5楼
我不太认同这个观点。这是旧观念,认为用专线引入地网能减少干扰,所以以前高层电子机房还专门引一条线到底层的接地体!实际运行效果吃力不讨好。因为现在的建筑是以联合接地为主流,整体多点等电位连结,不管设计者是否愿意,机房一定处于此接地系统中,因此现时的意见是多点接地,尽可能的短的接地路径,这样更有利于设备的抗干扰。对于高频设备,靠减小直流电阻来减少接地电阻是无效的。
另外,新火规对接地要求已作了部分的修正。可以体会一下。
回复
6楼
是接地干线,只要接地电阻足够,小,考虑安全
回复
7楼
有没有雷电反击。
回复
8楼
学习学习学习
回复
9楼
新规范依然有这一条,我也不明白为什么接地板与接地体为什么用铜芯导线连接,等高手回答,为什么不可以用钢筋?
回复
10楼
新规范第10.2.4条,依然与老规范5.7.3一致~
回复
11楼
路过,学习了~
回复