火灾自动报警系统的接地问题
dasidui
dasidui Lv.3
2015年01月20日 10:29:46
只看楼主

《火灾自动报警系统设计规范》5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?

《火灾自动报警系统设计规范》
5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。
免费打赏
huiyuanjianli
2015年01月23日 06:49:34
12楼
有专用接地线到接地板不得小于25平方BV
回复
请输入
2015年01月23日 08:23:25
13楼
学习学习学习
回复
zhaodanzhanglu
2015年01月23日 08:47:36
14楼
学习了。。。
回复
leiyanlin1208
2015年01月23日 08:57:51
15楼
速度放缓速度复苏的步伐!
回复
西部龙
2015年01月23日 09:10:50
16楼
这个接地,有什么特殊之处吗?
回复
易文
2015年01月23日 09:37:31
17楼
新火规对接地要求已作了部分的修正。可以体会一下。
回复
zzzone123456
2015年01月24日 21:09:23
18楼
海夜风 发表于 2015-1-22 11:16 新规范第10.2.4条,依然与老规范5.7.3一致~学习了,好东西
回复
岭南雨林
2015年01月26日 15:32:35
19楼
学习了谢谢
回复
注册电气师
2015年01月26日 23:50:24
20楼
铜线与钢筋怎么接????????
回复
leiyanlin1208
2015年01月27日 08:53:19
21楼
不错不错年!!!!!!
回复