关于报警总线有接地的问题
sunny163001
2008年11月23日 15:19:23
只看楼主

大家都知道两总线如果有接地的话很容易烧坏回路板,但是现有的设备如短路隔离器只能应对短路而引起的故障。如果有接地的话它是不会动作的,也就会把回路板烧坏,回路板一坏整个系统差不多也就瘫痪了。所谓的安全系统真的安全么???:我就遇到过这种情况,有一个工地用的是海湾的设备,再送电之前我都查过没有接地的,再送上电以后过了两天设备注册不上了,也没有报回路故障,我把线子摘下来一量有接地的,等我处理好以后在接上回路直接没有输出电压了。厂家来人一看是回路板烧了!!我就很郁闷了,他为什么不报故障呢!!! 现在是调试时坏了那还好说,如果以后坏了那算谁的责任呢?大家都知道坐在监控室的 又有几个懂行的呢???如果真发生火灾了那这套系统还能起到作用么???

大家都知道两总线如果有接地的话很容易烧坏回路板,但是现有的设备如短路隔离器只能应对短路而引起的故障。如果有接地的话它是不会动作的,也就会把回路板烧坏,回路板一坏整个系统差不多也就瘫痪了。所谓的安全系统真的安全么???:
我就遇到过这种情况,有一个工地用的是海湾的设备,再送电之前我都查过没有接地的,再送上电以后过了两天设备注册不上了,也没有报回路故障,我把线子摘下来一量有接地的,等我处理好以后在接上回路直接没有输出电压了。厂家来人一看是回路板烧了!!我就很郁闷了,他为什么不报故障呢!!! 现在是调试时坏了那还好说,如果以后坏了那算谁的责任呢?大家都知道坐在监控室的 又有几个懂行的呢???如果真发生火灾了那这套系统还能起到作用么???
如果有在有接地 的情况下就动作的模块也就不回出现上述的情况了!!
免费打赏
sunny163001
2008年11月29日 20:09:16
2楼
那么多提天了怎么没人来说道说道啊!!!!好像听听大家的意见!!
回复
p854c
2009年10月24日 15:42:32
3楼
问厂家决绝方法。。。。。
回复
gaozuoqi
2009年10月29日 09:39:53
4楼
不了解!!!!!!!!!!!!
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月06日 22:57:11
5楼
应该不会,厂家是推不责任,信号线本身就是接地的。不信你量量,
我也用过海湾产品,
回复
lx200808
2010年07月22日 03:19:09
6楼