接地故障造成火灾的原因
接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能
联网烟雾报警器是如何报警的?
联网烟雾报警器又称烟雾感应器,可以与与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,当发生报警时,现场无声音,主机有声光提示,根据传感器的不同我们将联网烟雾报警器分为了离子烟雾报警器和光电烟雾报警器两种,其中: 1、离子烟雾报警器:离子烟雾报警器有一个电离室,离子室所用放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室会破坏这种平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值时会发出报警。 2、光电烟雾报警器:光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。 联网烟雾报警器,小小的一个设备是如何做到有效报警的,接下来小编就
冷库维修常见的故障报警
冷库系统在投入使用之时,难免会遇到各种各样的故障报警,对于这些故障,如果能够提前掌握故障的原因,故障报警发生的位置的话,那么,那么便可以及时地对其进行维修,消除这些故障。以下是为用户总结的冷库系统常见的故障报警以及故障原因,希望这些内容可以帮助到有需要的用户。 冷库维修故障一:配电箱没电或者是显示屏不亮 出现这种故障,用户应当及时的检查一下冷库的专用阀,看看其是否失灵或者是断开,如果专用阀显示正常,库灯照常亮起,但是压缩机却不工作的话,则很有可能是压力控制器跳开,急停按钮不完整。 冷库维修常见的故障报警 冷库维修故障二:冷库制冷效果差或者是不制冷 这种故障多半是因为冷库的冷凝器出现的问题,比如冷凝器上面积满的灰尘,通风效果不是很好。除此之外,还有可能是冷风机的积霜过厚,制冷剂泄漏,冷库密封不是很完好。 冷库维修故障三:冷库系统的门关不严密 冷库维修如果冷库系统的门关闭不严时,那么很有可能是调节库门上的合页和门锁以