防爆空调需要静电接地吗?
meishiluguo
2014年08月04日 22:31:22
只看楼主

在仓库里面有防爆空调,分室外机和室内机,是不是都需要用扁钢做静电接地?仓库四周做了静电接地网?室内机是落地的,室外机是支架安装的?

在仓库里面有防爆空调,分室外机和室内机,是不是都需要用扁钢做静电接地?仓库四周做了静电接地网?室内机是落地的,室外机是支架安装的?
免费打赏
wboy8759
2014年08月05日 07:46:03
2楼
如果是引接单相(或三相)电源又采用了三芯(或四芯)插头就没问题。关键是金属外壳要可靠接地。
回复
zigj
2014年08月05日 07:47:26
3楼
必须要做防静电接地
回复
lingxuct
2014年08月05日 08:21:05
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-5 08:22 编辑

防爆需要接地,电气保护也需要接地,这二个接地完全可替代防静电接地!

保护接地最低要求:接地电阻不大于10Ω,防静电接地的接地电阻无法满足电气保护的要求!
回复
caijiawei123
2014年08月05日 15:14:56
5楼
学习了 路过
回复
a234242168
2014年08月05日 16:08:08
6楼

必须要做防静电接地
回复
meishiluguo
2014年08月05日 16:37:37
7楼
zigj 发表于 2014-8-5 07:47 必须要做防静电接地就是用扁钢引到室内静电接地网就OK了?
回复
meishiluguo
2014年08月05日 16:38:58
8楼
ccc___ 发表于 2014-8-5 08:21 防爆需要接地,电气保护也需要接地,这二个接地完全可替代防静电接地!保护接地最低要求:接地电阻不大 …空调是室外机直接进线的,不用插座,三相五线过去的,这样的空调室外机以及室内机(柜式机)都需要用扁钢接地?
回复
meishiluguo
2014年08月05日 16:39:22
9楼
wboy8759 发表于 2014-8-5 07:46 如果是引接单相(或三相)电源又采用了三芯(或四芯)插头就没问题。关键是金属外壳要可靠接地。空调是室外机直接进线的,不用插座,三相五线过去的,这样的空调室外机以及室内机(柜式机)都需要用扁钢接地?
回复
wboy8759
2014年08月05日 17:21:15
10楼
meishiluguo 发表于 2014-8-5 16:39 空调是室外机直接进线的,不用插座,三相五线过去的,这样的空调室外机以及室内机(柜式机)都需要用扁钢接 …呵呵,“三相五线”其中有一根PE线(接地保护线),PE线进入空调内是与空调机柜的壳架相连接的。如果机柜壳架还要用扁钢接地,无非属于多点接地,或局部等电位连接,当然更安全可靠了。
回复
lingxuct
2014年08月06日 06:44:03
11楼
“三相五线过去的”,包括PE线了,可以不用扁钢了。
回复