边坡花管固结灌浆施工总结
边坡花管固结灌浆施工总结文字部分,欢迎大家顶一顶啊
请教防渗墙中预埋灌浆管的方法?
请教防渗墙中预埋灌浆管的方法?灌浆管怎么样固定在槽孔中,浇注混凝土过程中应注意什么,最好能提供灌浆管固定施工图,谢谢好心人。急急!!!
混凝土防渗墙内预埋PVC灌浆管施工
本人设计的一座水库因大坝坝体、坝基渗漏来严重,坝体采用混凝土防渗处理,坝基灌浆处理,鉴于投资高,根据专家意见,采用混凝土防渗内预埋PVC灌浆管,以节省造灌浆的投资,在施工中,因泥浆浮力过大,PVC灌浆管都在下到12米左右折断。后来采用先下5寸钢管.再下PVC灌浆管,PVC灌浆管虽然能下到20米左右再也下不了。后来采用钢筋连接四根同时下管,情况不乐观,由于本地首次使用,没经验,再者经专家提出,应该有成功实例,望同行献计。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 编辑 ]
关于回填灌浆的一些问题
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
关于预埋管的连接及跨接
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
关于电话宽带的预埋问题
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
一些预埋件的图片及说明
小导管、袖阀管、花管的疑惑
最近了解了一些建构筑物保护措施,大多讲到了注浆补偿措施。常见的有小导管、袖阀管、花管,请哪位有经验的大师讲讲这三者的区别和各自的适用范围,小弟不吝感激。这个问题不知道发在这里合适不,如有不妥,请斑竹移动,谢谢!
为什么设备基础要二次灌浆?
为什么设备基础要二次灌浆?
有关帷幕灌浆孔口管的问题
请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。