精华汇总
灌浆机
更多
二次灌浆
灌浆加固
加固灌浆
预埋灌浆管
回填灌浆
高压灌浆
裂缝灌浆
设备灌浆
化学灌浆
接触灌浆
水泥灌浆
灌浆价格
混凝土灌浆
支座灌浆
基础灌浆
灌浆工程
高强灌浆
管道灌浆
树脂灌浆
灌浆砂浆
地铁灌浆
灌浆检测
灌浆标准
灌浆作用
灌浆高度
#
灌浆机
#
300
灌浆机专题,为您提供灌浆机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌浆机相关的专业交流讨论,更多灌浆机相关内容请访问
土木在线论坛
!
青岛灌浆料厂家直销 灌浆机
关于回填灌浆的一些问题
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
有关帷幕灌浆孔口管的问题
请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
为什么设备基础要二次灌浆?
为什么设备基础要二次灌浆?
设计的灌浆压力是否大了?
有一个问题请教,我是一名水利监理,现在工程将进行引水隧洞及调压井(竖井)的衬砌后的灌浆工作。设计固结孔深入围岩3米。灌浆压力为2.0MPa。隧洞开挖成4米圆洞,钢筋主筋Φ25@20,连接筋Φ16@20。衬砌后洞径为3.2米。问题是施工单位担心灌浆压力过大使混凝土崩出。而设计又不同意变更。不知在实际施工40公分混凝土能不能承受2.0MPa的灌浆压力?希望高人解答。
关于一个回填灌浆的单价问题
因地质问题,业主对超挖部分进行了干砌块石支护后进行了衬砌;后因业主没资金,使原施工单位退场,现我单位进来后,进行二次隧洞施工,我单位在施工后发现回填灌浆的水泥用量大大超过了投标单价中的水泥用量,且人工、机械消耗也大大增加了,其中一个孔的回填灌浆量就有30t。如果按吨计算,业主是强烈反对的。没办法现请各位大虾指导一下小弟,单价怎么调既能让业主接受,也能让我们不亏本。谢谢了啊 !
组合钢柱下二次灌浆做法
有一钢——砼结构施工中,砼基础底板浇完,在最底下第一节柱脚钢底板与砼底板间灌浆时,出现干硬性砼经人工塞捣无法保证密实的情况。(国外施工)请哪位施工高手予以指导,先谢谢啦!!
回填灌浆该如何套用定额?
回填灌浆套用定额,一般是根据透水率Lu来确定使用定额,我想问的是--定额中的透水率是指灌浆前的地质现状透水率?还是指设计指标(施工目标)?请专家指教!谢谢!!!
大坝帷幕灌浆防渗效果如何
很多以前建的水库大坝(土石坝)存在坝体渗漏问题,在除险中很多采用灌浆处理,根据资料介,灌浆效果一般3~5年,如此说国家投入大量资金的除险加固工程在5年以后需再加固。特别上小(1)型水库,审查机构要求工程投资必须在1000万元以,以投资控制,不根据实际情况,所设计方多以成本较低的帷幕灌浆处理渗漏,我认为这很不合理。我认为应对已实施的工程跟踪监测,验证灌浆的有效性和使用寿命。
关于隧洞回填灌浆压力的问题
大家知道《水工隧洞设计规范》规定对钢筋混凝土衬砌回填灌浆压力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,这个压力实际上是对施工上的要求.最近在做一个隧洞的衬砌配筋计算,采用水利计算程序集中G-12计算时有个灌浆压力,不知道在施工工况时怎么确定或是应不应该考虑.看了一些资料和规范,始终没看到对回填灌浆作用在衬砌上的力的规定和说明.小浪底工程中这个作用在衬砌上的力取的是0.02MPa不知道我把问题描述清楚没有?大家帮帮忙呵