2楼
二次灌浆:设备基础待设备安装就位好以后,安装设备留的螺栓孔洞,设备基础找平等等,要进行二次灌浆。
回复
4楼
二次灌浆多针对于对标高要求较高设备。二楼所说不全是,螺栓不准可以采用大孔加垫片围焊解决。
土建浇筑混凝土对标高控制很难符合要求,尤其是设备基础部分。后置埋件螺栓一方面方便设备就位,一方面方便调整。
回复
5楼
tiemabing 发表于 2013-12-3 15:22 二次灌浆多针对于对标高要求较高设备。二楼所说不全是,螺栓不准可以采用大孔加垫片围焊解决。土建浇筑混 …谢谢啊,谢谢啊。
回复
6楼
二次灌浆系指待设备就位及调整好后,地脚螺栓与基础连接的重要环节。地脚螺栓不能直接浇到基础里,怕其难与设备的孔对正,故二次浇灌!
回复
7楼
涨知识了!,:lol
回复