设备基础及排水沟工艺效果,直接决定机电安装工程的实体及观感质量,本文分享中建五局在国优及鲁班奖工程中的创优做法,设备基础及排水沟施工
设备基础及排水沟工艺效果,直接决定机电安装工程的实体及观感质量,本文分享中建五局在国优及鲁班奖工程中的创优做法,设备基础及排水沟施工 规 范,混凝土强度符合设计要求,样式美观,定位准确,排水通畅,以供大家参考实施。
施工 工艺
(1)定位放线:根据图纸尺寸弹出设备基础边线;
(2 ) 支模:根据基础边线支设模板、加固;
(3 ) 基础混凝土浇筑:浇筑C20标号混凝土,机械振捣密实;
(4 ) 拆模:混凝土浇筑一天后拆除模板;
(5 ) 预留排水沟凹槽:距离基础四周175mm支模,预留150mm宽水沟凹槽,要求顺直。
(6 ) 圆角施工:基础四周根部采用ф200专用模具做半径100mm圆弧倒角(细石混凝土),面层厚后抗裂砂浆内嵌网格布;
(7 ) 排水沟施工:排水沟采用抗裂砂浆和ф100专用模具导出圆弧形,上口宽度缩小为100mm,即每边内收25mm。
(8 ) 基础面层抹灰:采用抗裂砂浆将基础四周及顶面找平;
(9 ) 批防水腻子:待抹灰层养护两周以上,基底干燥后,在设备基础四周、顶面及排水沟内批防水腻子2遍;
(10)打磨:腻子干燥后,采用砂纸将基础表面打磨平整;
节点详图