设计的灌浆压力是否大了?
ghl2009
ghl2009 Lv.3
2009年03月27日 13:27:09
只看楼主

有一个问题请教,我是一名水利监理,现在工程将进行引水隧洞及调压井(竖井)的衬砌后的灌浆工作。设计固结孔深入围岩3米。灌浆压力为2.0MPa。隧洞开挖成4米圆洞,钢筋主筋Φ25@20,连接筋Φ16@20。衬砌后洞径为3.2米。问题是施工单位担心灌浆压力过大使混凝土崩出。而设计又不同意变更。不知在实际施工40公分混凝土能不能承受2.0MPa的灌浆压力?希望高人解答。

2009年03月27日 23:23:11
2楼
不能承受
我看是设计单位小数点点错了。用0.2Mpa 还说得过去,只是略偏小
回复
ghl2009
2009年03月28日 12:53:30
3楼
我们查过一些资料,显示这样的条件下压力不应超过0.5MPa.也询问过专业工程师,他们也说灌浆压力过大。希望有搞过设计的朋友能指教,做出解释。谢谢!
回复
ynshdzsh
2009年03月28日 22:59:43
4楼
我才做完一个工程的隧洞灌浆,你的压力确实太大,好像没必要用那么大的吧,条件与你的差不多,
最多到0.5Mpa够了,用那么大的压力,真不能保证隧洞开裂,那很难处理
回复
fengyundang
2009年04月02日 11:38:08
5楼
确实是打了,不能超过0.6吧
回复
正午焰阳
2009年04月02日 21:00:27
6楼
这样的固结灌浆也就是接触段灌浆,压力不应该大过0.5MPa。
如果要采用2.0MPa的话,应该采用分段灌浆,如:分2段灌浆,接触段,孔口0-1m采用0.5MPa,1-3m采用2.0MPa,阻塞位子在第一段位子,入岩内才行。
回复
runtree
2009年05月14日 13:03:48
7楼
混凝土是压不垮的,溪洛渡电站导流洞灌浆压力4mpa,关键看有没有必要那么高的压力,围堰稳定性较好,裂隙又不发育,就没必要那么高压力。如果围堰裂隙较多,不稳定,设计想通过压力灌浆提高围堰稳定性也是无可厚非的。
回复
ghl2009
2009年05月18日 22:15:17
8楼
谢谢各位的指教:对灌浆压力的担心,主要是施工单位担心在施工过程中压力大引发混凝土变形,甚至崩裂。现在有了好的建议,在施工中照此做就是。
回复

相关推荐