谁知道采暖用热镀锌钢管压力等级和壁厚壁厚的关系?
qhon
qhon Lv.2
2024年11月20日 21:17:59
来自于采暖供热
只看楼主

采暖用的热镀锌钢管压力等级1.0MPa壁厚是多少?压力等级1.6MPa壁厚是多少? 如果根据消防用热浸镀锌焊接钢管当系统压力小于等于1.0MPa时,可采用热浸镀锌焊接普通钢管;当系统压力大于1.0MPa小于1.6MPa时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 采暖管道因为有温度要求,标准应该更严格,更厚。

采暖用的热镀锌钢管压力等级1.0MPa壁厚是多少?压力等级1.6MPa壁厚是多少?

如果根据消防用热浸镀锌焊接钢管当系统压力小于等于1.0MPa时,可采用热浸镀锌焊接普通钢管;当系统压力大于1.0MPa小于1.6MPa时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

采暖管道因为有温度要求,标准应该更严格,更厚。

免费打赏

相关推荐

APP内打开