求教,消防泵房内消火栓系统DN100的热镀锌钢管可以螺纹连接吗?
ylhxyazd
ylhxyazd Lv.2
2011年11月20日 18:50:36
只看楼主

6层办公楼,消火栓系统工作压力小于1.0MPa,设计只说消火栓系统采用热镀锌钢管螺纹连接,按照GB50242-2002,室内消火栓系统DN100的热镀锌钢管采用螺纹连接没问题。现在有个疑问是,我以前见过的工程泵房内和水泵连接的管路都是焊接或者卡箍连接,但规范要求热镀锌钢管是不允许焊接的,现在我打算泵房内的热镀锌钢管和整个系统都采用螺纹连接,有没有问题呢?和水泵连接的热镀锌钢管如果采用螺纹连接,水泵有震动会不会对丝口产生影响呢?感谢指教

6层办公楼,消火栓系统工作压力小于1.0MPa,设计只说消火栓系统采用热镀锌钢管螺纹连接,按照GB50242-2002,室内消火栓系统DN100的热镀锌钢管采用螺纹连接没问题。现在有个疑问是,我以前见过的工程泵房内和水泵连接的管路都是焊接或者卡箍连接,但规范要求热镀锌钢管是不允许焊接的,现在我打算泵房内的热镀锌钢管和整个系统都采用螺纹连接,有没有问题呢?和水泵连接的热镀锌钢管如果采用螺纹连接,水泵有震动会不会对丝口产生影响呢?感谢指教

[ 本帖最后由 ylhxyazd 于 2011-11-20 18:53 编辑 ]
免费打赏
w-jwei
2011年11月21日 12:30:31
2楼
好像规范没有规定不能焊接了,只是要焊的话,镀锌层破坏了,要二次镀锌,有点麻烦或施工不易做,最好不要焊接了。

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-11-21 12:32 编辑 ]
回复
hbtrampss
2011年11月21日 12:37:45
3楼
泵房内消防管都比较大,建议采用法兰连接 ,一年就试验基本不用的东西不管震动
回复
ley
2011年11月21日 13:25:40
4楼
100管子最好用卡箍连接,大管子丝接不好。
回复
zhqtramp
2011年11月21日 14:28:51
5楼
DN80以上的用沟槽式卡箍连接,以下的丝接。焊接不好,镀层损坏后没法处理,特别容易生锈。
回复
jingshouda
2011年11月21日 16:46:48
6楼
泵房内的管道如果采用热镀锌钢管,考虑检修的拆卸方便,建议采用卡箍连接;
消火栓系统也可以采用焊接钢管焊接(或法兰连接)施工,作好防腐;原来早些设计消火栓DN100有用丝接的,施工太困难了,如果在试压中有接头漏水的情况,相当难处理,采取了泄水后用胶粘,嵌入铅丝,还漏就动大手术,直接割断事换了三通,直接焊通上的。
回复
小方
2011年11月21日 19:48:30
7楼
泵房一般用法兰连接,丝扣连接检修实在麻烦
回复
jeff_xie1978
2011年11月22日 16:49:25
8楼
最好不要焊接,补锌很难做,基本是做不好的。
泵房内肯定是法兰链接的,实际上因为沉降或伸缩等问题,管道经常出现漏水,很多卡箍链接的地方也可以做法兰链接。法兰链接就是贵点而已,少做就好了。
回复
lichangan1000
2011年11月22日 18:02:21
9楼
镀锌管不能焊接,不是不是不易做二次补锌,而是电化学腐蚀原理。不允许。各位大侠!!
回复
xwjie
2011年11月23日 08:54:15
10楼
规范没有规定不能焊接了,只是要焊的话,镀锌层破坏了,要二次镀锌。
泵房内管道最好法兰连接,镀锌层破坏处,要二次镀锌
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范4. 1. 3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌.
回复
中顾机电
2011年11月23日 11:44:25
11楼
泵房内管道比较大,丝接很困难,并且即使接上,如果水泵启动,很容易松动,建议法兰连接比较牢固。建议不采用焊接,焊接的工人水平参差不齐,很难保证质量,另外破坏镀锌。
回复

相关推荐

APP内打开