关于预埋管的连接及跨接
xishuiyuanliu
2012年05月14日 19:27:05
只看楼主

新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接呢?苦恼,求大家帮忙

2012年05月14日 21:03:48
2楼
个人认为按规范做才是正道
回复
dianqipanli
2012年05月15日 04:19:38
3楼
都用套管进行焊接了,还做什么跨接呀?焊接要比跨接的电气连接效果可靠得多。
规范规定是考虑焊接后管内的镀锌层被破坏后无法用防腐漆补救。
回复
xishuiyuanliu
2012年05月15日 07:24:41
4楼
但是焊接的搭接长度不够吧