混凝土防渗墙内预埋PVC灌浆管施工
cyc_lc
cyc_lc Lv.9
2008年11月08日 01:27:17
只看楼主

本人设计的一座水库因大坝坝体、坝基渗漏来严重,坝体采用混凝土防渗处理,坝基灌浆处理,鉴于投资高,根据专家意见,采用混凝土防渗内预埋PVC灌浆管,以节省造灌浆的投资,在施工中,因泥浆浮力过大,PVC灌浆管都在下到12米左右折断。后来采用先下5寸钢管.再下PVC灌浆管,PVC灌浆管虽然能下到20米左右再也下不了。后来采用钢筋连接四根同时下管,情况不乐观,由于本地首次使用,没经验,再者经专家提出,应该有成功实例,望同行献计。

[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 编辑 ]
免费打赏
cyc_lc
2008年11月13日 22:02:39
2楼
怎么了,不要太保守呀,有好办法的支持一下吗.
回复
scuyangjing
2009年02月10日 09:08:16
3楼
专家是乱扯的,没有在墙内预埋管的必要。灌浆的成本钻孔仅占很小的一部分,对投资构不成任何影响。而预埋管本身也有一定的弊端:比如预埋管错位,将来灌浆的时候工作还是要重做。没有预埋的必要。
回复
crw555
2009年02月11日 22:52:04
4楼
可是不埋管,重新钻孔如果打斜了会造成防渗墙的破坏
回复
id6392392
2009年02月14日 17:06:32
5楼
看楼主的帖子,应该是土坝内的防渗墙,防渗墙一般较薄,钻孔很难。
估计楼主的管子是空心管,可以试试在你的封闭管内注水或其它材料降低泥浆浮力。不过砼心墙很灌预留管恐怕也未必很理想。我们一般处理这个问题是在防渗墙上游一点0.5m左右的范围内钻孔灌浆,不在防渗墙体内留管,灌浆形成的防渗帷幕仍然是可以和砼墙衔接的。只是帷幕中心线与防渗墙中心线不能完全重合,帷幕孔距要缩小,不够完美。
回复
yongping23332
2009年02月15日 19:58:51
6楼
计楼主的管子是空心管,可以试试在你的封闭管内注水或其它材料降低泥浆浮力。不过砼心墙很灌预留管恐怕也未必很理想。我们一般处理这个问题是在防渗墙上游一点0.5m左右的范围内钻孔灌浆,不在防渗墙体内留管,灌浆形成的防渗帷幕仍然是可以和砼墙衔接的。只是帷幕中心线与防渗墙中心线不能完全重合,帷幕孔距要缩小,不够完美。
回复
chen911126
2009年02月16日 09:22:59
7楼
专家真的垃圾,预埋pvc根本就不可行,pvc很容易折断。预埋钢管到是现实一些。但也同样存在刚度不够的问题,所以预埋钢管也要很注意施工工艺,比如在接头处,采用加筋环等方法增加钢管的刚度。
钻孔也是可行的,但一般不在墙体里钻孔,要根据岩层的产状,确定在上游还是在下游钻进孔。
回复
lyh1689
2010年01月23日 17:58:39
8楼
预埋PVC管的初衷是降低造价,但预埋PVC管极容易错位,可以采用内衬钢管定位。由于随槽深增加,定位也不是很理想,预埋钢管是普遍采用的方法,可以采用钢筋笼下管,连接头采用加强钢筋防止整体吊装时折弯。
回复
huangzhaobing
2010年04月22日 13:03:06
9楼
唉,我现在也是碰到这样的问题,也有抓家提出预埋PVC,幸亏看到这里,不然还真是麻烦,干脆直接预埋钢管好了
回复

相关推荐

APP内打开