精华汇总
喷头水管
更多
下喷头
各种喷头
连喷头
上喷头
坂头水库
什么水管
消防喷头
灭火喷头
水雾喷头
假山喷头
水景喷头
喷泉喷头
水枪喷头
喷头系列
雾化喷头
喷灌喷头
灌溉喷头
涌泉喷头
喷头堵塞
开式喷头
园林喷头
摇臂喷头
喷头清洗
沐浴喷头
氧枪喷头
#
喷头水管
#
300
喷头水管专题,为您提供喷头水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷头水管相关的专业交流讨论,更多喷头水管相关内容请访问
土木在线论坛
!
求涌泉喷头及软式透水管
用与住宅小区环境的,涌泉喷头大小有20与25的,其型号是CGPB20和CGPB25,这是哪个厂家的,另外软式透水管规格有50和100的
罐区冷却喷淋水管喷头选择
甲类液体储罐区,设固定喷淋冷却水环管,最常用的喷头为何种类型?水雾喷头,水幕喷头还是普通开式喷头?如果选用水雾喷头,是不是只是作为喷头的选择而并非采用水喷雾系统?
喷头直接连在配水管上,对吗?
喷淋配水管最多可控制多少标准喷头
一特大型超市,按规范DN100喷淋配水管最多可控制64个标准喷头(中危险级),但该区域有二百多个喷头,配水管是不是起码要设4~5个.
关于喷规8.0.6配水管所带喷头数的规定
景观上洗脚喷头给水管采用多大的
对《自喷》8.0.7 水管控制标准喷头数的理解
《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。我的理解:计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大
喷淋设计中,配水管控制的标准喷头问题
《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。 那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理? 增大管径?所控制的喷头数又是多少个?
对《喷规》配水支管、配水管控制标准喷头数的疑问?
关于《喷规》8.0.7条款配水管控制标准喷头数的疑惑?
按此条款要求,DN100mm配水管控制的喷头数最多为64个,其目的是为保证供水的可靠性和均衡管道的水力性能。可是,在实际设计中,多数设计师均未按此要求来做。例如,很多高层建筑商住楼地下均设大型停车库,地上1-3层为商场等,按中危二级考虑,q=30l/s,每层配水管设计为DN100mm,水流速度约3。8m/s,配水管入口处水压为0。4MPa,则完全能满足最不利处作用面积的喷水强度和水压要求。对此情况,该作出何怎评价,请各位指点迷津!
点击加载更多
APP内打开