罐区冷却喷淋水管喷头选择
mym01
mym01 Lv.4
2006年06月11日 22:47:45
只看楼主

甲类液体储罐区,设固定喷淋冷却水环管,最常用的喷头为何种类型?水雾喷头,水幕喷头还是普通开式喷头?如果选用水雾喷头,是不是只是作为喷头的选择而并非采用水喷雾系统?

甲类液体储罐区,设固定喷淋冷却水环管,最常用的喷头为何种类型?水雾喷头,水幕喷头还是普通开式喷头?如果选用水雾喷头,是不是只是作为喷头的选择而并非采用水喷雾系统?
免费打赏
ynhyh
2006年06月12日 09:24:46
2楼
偶做过一个类似的工程,没有选用喷头,在给水管上开直径10~12mm的小孔,罐体上做不同直径的几圈环管
回复
123
2006年06月12日 09:53:17
3楼
支持
回复
jack1977
2006年06月12日 12:19:39
4楼
水雾喷头要求的压力高一些,用水量也更大。究竟用何种系统还要看规范要求。
有些罐体厂家可以配备冷却系统的管道,这样省了很多事。剩下的就是核对他们的做法是否与规范相符合。
回复
xxhsy
2006年06月12日 13:52:16
5楼


这种做法有点老了。
选用水幕喷头就可以了。当然水雾喷头效果更好。[
回复
mym01
2006年06月12日 20:32:31
6楼
罐体不是很大,直径5m,高6m而已。圆拱形的固定顶。最初的设计是考虑穿孔管的。但是保险公司认为穿孔管不可靠,用水雾喷头更好。现在目前的布置是在管顶的周圈布置一个环管,我想如果是水雾喷头的话,应该就这个上面的一圈的水量达到规范要求就可以了吧,没必要像做发电机房那样每个点都保护到,我觉得水是可以顺罐壁漫流下来的;)而且喷射角度是不是应该45度喷向顶部呢?
回复
078203931
2006年06月13日 11:14:57
7楼
一般不用喷头,每两米开6mm小孔。
回复
binliu999123456
2006年06月13日 21:59:56
8楼
是在管顶的周圈布置一个环管,每米开6mm小孔,我们公司的罐区就是这样设计的水喷淋系统
回复
yanglan
2006年06月14日 04:13:19
9楼
目前选用水雾喷头的较多
回复
xhg-xu
2006年06月14日 04:36:10
10楼


可以这样做,但我认为选用喷头更好一点。
回复
trioust
2006年06月14日 08:12:05
11楼
储罐冷却一般有两种概念,1是在夏季高温时对罐壁进行冷却降温,2是按规范进行消防冷却水设计,第1种一般做多孔管,第2种设喷头为宜
回复

相关推荐