罐区冷却喷淋水管喷头选择
mym01
mym01 Lv.4
2006年06月11日 22:47:45
只看楼主

甲类液体储罐区,设固定喷淋冷却水环管,最常用的喷头为何种类型?水雾喷头,水幕喷头还是普通开式喷头?如果选用水雾喷头,是不是只是作为喷头的选择而并非采用水喷雾系统?

甲类液体储罐区,设固定喷淋冷却水环管,最常用的喷头为何种类型?水雾喷头,水幕喷头还是普通开式喷头?如果选用水雾喷头,是不是只是作为喷头的选择而并非采用水喷雾系统?
免费打赏
jack1977
2006年06月14日 12:15:02
12楼

"水是可以顺罐壁漫流下来的"这一观点NFPA是认同的,但是国标要求的喷水强度也要满足。同时要考虑罐壁有无阻碍水向下流动的障碍物,以及罐体的梯子等对管道的影响。
回复
apricot125
2006年06月14日 15:14:37
13楼


这么小的罐是可以不设的。
当罐高超过17m时才必须设固定式冷却,一般拱顶罐设水幕喷头,球罐(液化气等)设水雾喷头
回复
137612
2006年06月15日 10:24:01
14楼
打孔水质要好!否则容易堵塞!再说了,你打孔的距离和孔直径的确定有什么依据吗?能否满足夏季冷却或着火时候喷水强度的需要?我经常做油库的油罐的消防,都选择水雾喷头,喷射角120度.
回复
lsy6003
2006年06月16日 11:36:17
15楼
我们现在也遇到这种问题,大家都是做化工的吗?
回复
mym01
2006年06月18日 13:54:52
16楼
“这么小的罐是可以不设的。
当罐高超过17m时才必须设固定式冷却,一般拱顶罐设水幕喷头,球罐(液化气等)设水雾喷头”


因为间距不满足要求,所以根据建规要求设,呵呵。个人倾向用水幕喷头,但是保险公司要求用水雾喷头。两种各有什么优缺点呢?
回复
mym01
2006年06月18日 14:01:47
17楼


打孔的孔径和距离可以通过水力学公式计算出来的,当然,设计和实际肯定有区别,特别是水压的选择:)
你们通常做油罐消防,选择水雾喷头的时候,具体怎么做法可以介绍下吗?
回复
lppaqq_2006
2007年10月15日 21:40:40
18楼
惭愧,请教各位大虾,移动式冷却包括些什么?依照那部规范?
回复
xrrs1
2009年06月26日 11:06:05
19楼
很有启发,这方面规范找不到具体要求,我以前做也是顶用水雾,壁用水幕喷头,是25m高的立式罐~
回复
xrrs1
2009年06月26日 11:08:35
20楼

很省钱的做法!!
回复
xiaofangli
2009年08月06日 09:50:33
21楼
我们现在做电厂的脱硝工程,有液氨储罐的消防,专家在对初步设计审查后,提出要做两套系统:一套冷却降温,水源为生产水;一套为消防,水源为消防水;我现在都不知道怎么做了,我选用的水喷雾系统做的消防,降温喷淋不知道选用什么样的喷头,喷头布置在什么位置?请教大家,谢谢!
回复

相关推荐