自动喷淋系统设计流程(图文结合)
钢铁的脊梁
2023年11月23日 10:19:59
只看楼主

第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图: 图1:自动喷淋设置依据 第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。 图2:危险等级确定依据 第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定了设计方案,接着需要根据建筑专业提供的图纸进行自动喷淋制图。拿到建筑图后,(如图三所示),需要将图上无关的图层关闭。关闭后结果如图四。


第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图:


图1:自动喷淋设置依据

第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。

图2:危险等级确定依据

第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定了设计方案,接着需要根据建筑专业提供的图纸进行自动喷淋制图。拿到建筑图后,(如图三所示),需要将图上无关的图层关闭。关闭后结果如图四。


图3:建筑原图图4:关闭无用图层后的建筑图

第四步:确定立管位置。包括入口设备。入口设备主要包括并且安装顺序为:信号蝶阀、水流指示器。泄水管。立管一般选择在墙角,楼梯或者卫生间,另外靠近外墙。


1.输入快捷键lgbz(立管布置),弹出如

下图示,管径一般选择150,(后面有

提到,150的管子可以带1000个喷

头),布置方式的选择根据个人习惯进

行选择,然后点击喷淋,在图上已经

确定立管位置的地方进行立管制图,

需要注意的是立管注明,系统是

“HL”,这个可以双击进行修改,根

据个人习惯设置,我一般设置为

“ZPL”。

图5:立管布置


2.输入快捷键fmfj(阀门阀件),弹出图

示对话框,在里面可以选择信号蝶阀以及

水流指示器,图示红框内为水流指示器,

下方显示名称。

图6:阀门阀件

3.输入快捷键hzgx(绘制管线),弹出图示对话框,然后点击管线设置,弹出图示对

话框,各种管道的颜色根据个人习惯进行定义,喷淋管线宽需要选择0.7,如果已经画完的线不是这个线宽,可以在管线设置内将线宽设置好后,在下方的本图已绘制管线强制修改前面的方框内打勾即可。在设置好管线后,点击确定,然后选择喷淋,将入口装置进行连接。最终样式参考图八。


图7:绘制管线


图8:入口定位

第五步:1.布置喷头,在布置前,需要有个整体思考分区,因为建筑物内隔断比较多,如果一下子整体布局不合适,可以把类似空间进行同时布局。所以思考后在布局方便

自己进行布置喷头。还是以本图为例,分区思考如下图。

然后输入快捷键(jxpt矩形喷头),弹出图示对话框,注意选择之前确定的危险等级,

最小间距一般都默认为2400,最大间距为3600。接管方式可以选择不接管,方便

之后进行设备连管。然后回到图上按照自己的分区思考进行画图,在选择起点的时

候要定位在墙角,或过墙角的直线上。根据命令进行操作,终点为起点的斜对角点。


图9:分区思考图10:矩形喷头依次将各个分区喷头布置完,图示样式如下:


图11:喷头布置

2.喷头整理,目的是要匀称,喷头定位标注也容易。喷头到墙的距离范围为600—1800.喷头间距为2400—3600,按照这个标准进行调整。整理后如图所示:


图12:喷头整理

第六步:画出自动喷淋系统的干管,这里要求喷头的布局尽可能的均匀,同时穿墙尽可能的少。输入快捷键hzgx(绘制管线)。从入口处开始画,管线要绕着柱子走。不要和

柱子打架。


图13:绘制干管

第七步:喷头与干管连接。输入快捷键sblg(设备连管),根据命令提示进行操作,需要提

示的是,第一选择干管,第二选择与干管连接的喷头可以框选,框选时候只会选到

喷头。连接完后如图示。这时候需要对图上管线进行修整,将不需要的管线删除。


图14:设备连管

第八步:喷淋系统管径标注,在这里要说明的是为了充分利用天正给排水的快捷计算作用,可以不进行实际计算,而直接进行管径标注。输入快捷键plgj(喷淋管径),弹出图示对话框,不同管径所带的喷头数目可以按照图中参数填写。点击确定后按照命

令提示进行操作,注意选择干管时要选择入口泄水管后

面的第一段干管。


图15:喷淋管径

图16:管径参数

第九步:喷头定位,在平面图上,需要定位的只是喷头,至于管道不用考虑。需要注意的是要保证每一个喷头在图上都能找到具体坐标位置。至于标注的方式可以根据个人习

惯进行,力求快速准确。标注完的图纸如图所示。


图16:喷头定位

第十步:绘制末端试水装置。试水目的要保证管道压力足够。所以要选择最不利环路出布置末端试水装置,另外尽可能靠近厕所排水。至于其构成可以参考技术措施。

图17:关于末端试水装置的技术措施

在本图例中,管路1和2都是最不利环路,但是环路1局里厕所比较近,所以确定在管路1处设置末端试水装置。

输入快捷键fmfj(阀门阀件)选择末端试水阀,制图,然后管线连接至厕所进行排放,排水管径一般选择DN25。如图所示。

图18:末端试水装置

第十一步:后期完善工作,主要针对喷头和梁、柱、隔断墙等障碍物打架或距离过近。处理

措施参考技术措施,

图19:关于喷头与障碍物距离的技术措施

在本例中,建筑有吊顶,所以不用考虑喷头和梁打架,只需要考虑喷头和柱子打架问题。本

图例中,喷头和柱子有打架情况,也有距离太近情况,需要进行完善处理。

此事根据技术措施或者设计规范上的要求将管道进行绕梁处理,结果如下:


图20:喷头与柱子的处理(左为现象,右上下为处理结果)

第十二步:将所有图纸绘制完毕后需要进行系统图绘制,在系统图上需要注意以下几点:

1.文字说明。

2.入口设备绘制。

3.末端试水装置。

4.如果是高层,需要整体考虑最不利,要保证最远端的一个喷头工作压力为

0.05MP,所以只需要在整个系统最不利处增设压力表。

5.最高处增设自动排气阀。

6.报警阀设置。

其实系统完全可以把别的行家画的图拿来借用,因为施工安装主要依据平面图,

系统图是一个示意图。

图21:自动喷淋系统图

第十三步:整理归档。

免费打赏
tumux_79016
2023年11月23日 10:30:12
2楼
自动喷淋系统的设计流程需要根据建筑行业的规范要求和相关的技术标准进行设计,一般来说设计流程包含以下几个方面:1. 确定系统类型和装置位置:根据建筑物的使用性质、构造形式、危险等级和具体需求确定自动喷淋系统的类型和装置位置;2. 确定设计参数:包括设计流量、喷洒间距、喷洒时间、灭火剂类型等参数的确定;3. 设计喷洒模式:设计喷头的位置、数量、喷洒方向和角度等;4. 编制系统图纸:绘制自动喷淋系统的平面图、立面图、剖面图等,要求图纸精确、规范、清晰、易于理解;5. 测算管道尺寸:根据设计流量、压力损失和管道材质等参数,测算管道尺寸、确定材质;6. 设计控制和信号系统:设计自动控制系统和信号系统,确保自动喷淋系统的正常运行和灵敏响应。在编制图纸和确定设计参数时,需要参考相关建筑行业规范和技术标准,如GB 51357、GB 50016、GB 50172和GB 50222等。希望以上回答对您有所帮助,如有疑问欢迎随时提出。
回复

相关推荐

APP内打开