喷淋计算的方法(作用面积法)
凌霄云外
2023年11月23日 10:39:32
只看楼主

关于喷淋计算的方法 (适用于天正、鸿业给排水作用面积法) 1、根据建筑类别,依据50014-2001(2005)版第五章设计基本参数查 的设计建筑的作用面积A。 2、根据50014-2001(2005)版9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜 为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。设矩形唱吧为a,短边为b,则有A=ab,a=1.2√A=>a=1.44b 即作用面积的长边至少是短边的1.44倍,为了便于设计,近似取a=1.5b。3、根据查得的A及a、b的关系确定a、b值,使用CAD命令(rec)绘制矩

关于喷淋计算的方法

(适用于天正、鸿业给排水作用面积法)

1、根据建筑类别,依据50014-2001(2005)版第五章设计基本参数查

的设计建筑的作用面积A。

2、根据50014-2001(2005)版9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜

为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。设矩形唱吧为a,短边为b,则有A=ab,a=1.2√A=>a=1.44b 即作用面积的长边至少是短边的1.44倍,为了便于设计,近似取a=1.5b。3、根据查得的A及a、b的关系确定a、b值,使用CAD命令(rec)绘制矩

形框,框的长边为a,短边为b,此矩形为最不利喷头的作用面积。

4、根据实际情况寻找最远最不利喷头,然后将绘制好的矩形框的一个角点放置

在喷头的中心,(注意矩形的长边一定要平行于该最不利点喷头的配水支管)然后让矩形框由喷头的中心向离喷头最近的障碍物分别进行X及Y方向的移动,移动距离据均为该危险等级喷头间距(参见0014-2001(2005)版第七章喷头布置第一节内容)的0.5倍。

5、然后使用天正给排水软件在已经绘制完自喷平面图且所有管路与喷头均正确

连接,喷淋系统已经预赋管径的情况下进行喷淋计算。计算时注意流速控制(9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性

能降低。原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m /s”的规定.是参考下述资料提出的:我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s;

原苏联规范中规定,管径超过40mm的管内水流速度,在钢管中不应超过10m/s,在铸铁管中不应超过3~5m/s;

德国规范规定,必须保证在报警阀与喷头之间的管道内,水流速度不超过10m/s,在组件配件内不超过5m/s。)

yj蓝天
2023年12月03日 09:57:13
3楼

好资料,。学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开