喷规8.0.6配水管所带喷头数不应超过8个。对于配水管所指一直不是很清楚,像下图中的A图是不是可行。请教各位前辈高手了。
喷规8.0.6配水管所带喷头数不应超过8个。对于配水管所指一直不是很清楚,像下图中的A图是不是可行。
请教各位前辈高手了。
2楼
可以啊!
回复
3楼
B好 ,假如A,B都表示房间里的喷头数,那B比较好,一根支管有问题,另一根的喷头也可起到一定效果.不象A图若支管连接处出问题,所有喷头都不能有效喷洒。
回复
4楼
不是很明白,如果B有一根支管出问题了,难道不需要关掉报警阀进行检修!另一根能出水才是怪事了
回复
5楼
A,B都可以啊,请参考 喷规上关于干管和支管的定义.
一条管道上没有喷头的就是干管, 规范是说支管喷头不能超过八个
回复
6楼
多谢楼上老兄,还一直没发现喷规的定义.
回复