喷淋配水管最多可控制多少标准喷头
四不象
四不象 Lv.2
2002年07月23日 08:17:07
只看楼主

一特大型超市,按规范DN100喷淋配水管最多可控制64个标准喷头(中危险级),但该区域有二百多个喷头,配水管是不是起码要设4~5个.

一特大型超市,按规范DN100喷淋配水管最多可控制64个标准喷头(中危险级),但该区域有二百多个喷头,配水管是不是起码要设4~5个.
免费打赏
zjf2002
2002年07月23日 09:53:50
2楼
你可以用150啊
回复
逸风
2002年07月23日 11:00:01
3楼
To 四不象:管径由流量和沿程损失计算确定。例如中危险I级系统流量大概在23L/s以内,主管DN100可满足水力要求,但当水泵离最不利喷头较远,沿程管路过长而造成损失较大时,可将主管管径放大,从而降低供水设备扬程。
回复
clxtwolf
2002年07月23日 11:16:37
4楼
其实你应该根据划定的保护区域内的喷头数量确定配水管的管径,而不是简单的以区域内的喷头数量来确定配水管的尺寸。
回复
zjf2002
2002年07月23日 11:18:46
5楼
与逸风朋友看法稍有不同:控制管道的喷头数不是为了减少水泵扬程,主要是保证配水管上各着火区出水量的平衡.
回复
四不象
2002年07月23日 17:55:16
6楼
它底层为汽车库和大厅商品街,餐厅等,二层为大卖场和一些小隔间,长180米,宽80米,如何布置喷淋管道.
回复
memory
2002年07月23日 18:18:15
7楼
分几个放火分区
回复
四不象
2002年07月24日 08:10:02
8楼
防火分区的面积也很大
回复
飞扬
2002年07月24日 10:19:46
9楼
一般150的管径足够了,因为我们主要考虑的是作用面积内的压力和流量。
回复
刘峰
2002年07月27日 11:29:55
10楼
这个需要进行水力计算
回复