喷头直接连在配水管上,对吗?
acheng
acheng Lv.7
2006年03月18日 11:09:07
只看楼主

符合规范要求吗?

符合规范要求吗?

1142652680949.JPG

免费打赏
sorry222
2006年03月18日 14:52:45
2楼
直接连?没有短管吗?
符合溅水盘和顶板的距离要求吗?
回复
siceman
2006年03月18日 19:21:55
3楼
先搞明白几个概念:

2.1.13 配水干管 feed mains

报警阀后向配水管供水的管道。

2.1.14 配水管 cross mains

向配水支管供水的管道。

2.1.15 配水支管 branch lines

直接或通过短立管向喷头供水的管道。

2.1.16 配水管道 system pipes

配水干管、配水管及配水支管的总称


第二你喷头直接连在配水管,喷头是直立型还是下垂型的?喷头与配水管之间距离多少?配水管多大?
回复
acheng
2006年03月18日 19:40:50
4楼
我经常看到有人这样做,是否违反规范要求?
回复
acheng
2006年03月22日 21:45:39
5楼
我个人认为这样做,影响喷头喷水的均匀性,喷头之间压头相差大
回复
tgyd
2006年03月23日 08:59:46
6楼
喷头安装在配水支管上,图的做法没有违反规范。但施工不是很方便,一般施工喜欢四通分支,这个图施工会把配水管断的很多连接。同时对水力计算也不是很方便,甚至计算不了。
回复
cxh_0722
2006年03月23日 21:54:05
7楼
同意楼上的,施工不方便,而且很浪费管件.
配水也不均匀