喷淋设计中,配水管控制的标准喷头问题
ft131421
ft131421 Lv.3
2005年09月14日 14:11:07
只看楼主

《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。 那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理? 增大管径?所控制的喷头数又是多少个?



《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。

那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理?

增大管径?所控制的喷头数又是多少个?
免费打赏
ft131421
2005年09月14日 14:17:35
2楼


碰到过这样的一个工程:一个工业厂房,设置为中危险2级,有DN125的配水管控制240+喷头,在审图中心无法通过。坚持最大的管道为DN100,可是见过大部分图纸,这种情况很多采用DN125或者DN150的管道。

不知大家都有何高见?

请教!!
回复
poedan
2005年09月14日 23:01:28
3楼
美国规范上64…275之间的管道采用DN150的!
我国规范上超过64的要求按水力计算确定!
坚持最大的管道为DN100,可能审图中心认为在自动喷水系统的最大有效流量下DN100
就足够了,所以无需加大管径!大部分图纸上采用DN150的是因为要减小水头损失,从而
减小水泵扬程!
回复
w13885005805
2005年09月15日 00:16:09
4楼
poedan说的有道理,支持.
ft131421是你点子被,遇到人头猪脑了.
回复
ft131421
2005年09月15日 09:46:51
5楼


如果说从系统流量考虑管径,在经济流速下,假如是中危险级,一般认为配水干管为DN80~DN100就足够了。

可是大部分中危险级的场所,设置的喷头数量要远远超过64个。

矛盾就在这里:是增加配水管的数量,每个配水管控制喷头都在64以内?还是增大管径,使大管径的管道控制更多的喷头?

麻烦,再做设计,都不知道该遵循哪个原则了。

:(

回复
zhaoyong1969
2005年09月15日 10:20:35
6楼
以我的经验,遇到超过64个喷头时,还是将管道放大到DN125。我对规范的理解是“DN100所控制的最大喷头数为64个,数量一旦超过则管径也应相应放大”。计算过几次喷淋系统(中危险级),DN100是满足作用面积内的流量需求的,关键是后面管道的水头损失。所以放大管径的主要目的在此。
回复
qfsmy
2005年09月15日 10:55:30
7楼
我认为6楼说的对,着火时不是所有的喷头都喷水,可能只有几个喷水就能达到灭火的效果,适当放大管径是有必要的。
回复
hai_
2005年09月15日 10:56:17
8楼
超过64个喷头就用DN150的管道
回复
ft131421
2005年09月15日 11:46:39
9楼


在这次审图之前,一直也是这样做,超过64个喷头,相应的扩大管径。而且见过好多设计的图纸,基本也都是这样的。

从经济的角度考虑,这样也合理可行。

就是审图中心认定了表格中的数据,认为规范没有指出DN100以上的管径,就不能用。对于相应扩大管径,那也是设计者自己的理解,并没有规范中这样讲。

呵呵,不管了,还是按照以前的思路,碰到问题再说好了。



回复
tx
2005年09月15日 16:06:47
10楼
设计应仔细,要有计算,以流速来定管径。
回复
bingyu82615
2005年09月16日 15:38:06
11楼
控制喷头数并不是说要按这个数来确定管径啊
是要经过计算确定的
要是估算 也应该适当放小这个数字 取80~90% 否则沿程损失太大
天正给排水上面给的控制数有超过DN100的 上面DN125的控制80个 DN150控制100个 这只是个参考还是要具体计算的

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(强制性条文)
9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:
(后面的公式我打不出来 请自己察看)
回复