对《喷规》配水支管、配水管控制标准喷头数的疑问?
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2016年07月26日 22:45:02
只看楼主

《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求: 8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定: 但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。

《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求:

8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:
11.jpg

但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。

请各位大神能够解惑一下,我是在上面地方出现了错误 ?

11.jpg

免费打赏
raoysh
2016年07月27日 10:37:06
2楼
16-64个喷头都可以用DN100,64=4x16即保护4个作用面积,各个独立,如果理解成64喷头采用DN100管径那就错了。
回复
竹雨轩
2016年07月27日 15:27:22
3楼
raoysh 发表于 2016-7-27 10:37 16-64个喷头都可以用DN100,64=4x16即保护4个作用面积,各个独立,如果理解成64喷头采用DN100管径那就错了。 …不能理解你所说的4个作用面积,作用面积还各个独立,这和系统设计是相互违背的。
回复
qq_1407384843265
2016年07月27日 20:23:59
4楼
路过,向各位学习
回复
qq_1468305750503
2016年07月27日 22:08:27
5楼
路过,向各位学习
回复
放水发电
2016年07月28日 08:19:18
6楼
资料不错,学习一下
回复
liuchao7221
2016年07月28日 10:41:00
7楼
规范说的是不超过这个数,呵呵
回复
jihai20062006
2016年07月28日 13:44:15
8楼
喷淋系统总管为啥为DN100,你是按照流速算的?
回复
weishangong111
2016年07月28日 14:11:46
9楼
表格的意思是100管径的配水管所带喷头不超过64只,它是和100管径的管道最大允许设计流量有关,一般100管径的管道最大最大允许设计流量39.3L/S,因此16只喷头选100口径偏大,80就可以了
回复
jws6805
2016年07月28日 14:38:33
10楼
资料不错,学习一下
回复
qq_1468305750503
2016年07月28日 20:31:19
11楼
多谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开