控制室抗爆的法规标准有哪些?流程是什么?
近视的火龙果
2022年07月25日 09:44:08
来自于环保大厅
只看楼主

目前,工业企业主要执行的防火设计规范有:《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》、《精细化工企业工程设计防火标准》等,此类标准着重点在建筑防火,没有对建筑抗爆做具体规定。随着火灾爆炸事故的频发,单一的建筑防火越来越不能满足对防爆、抗爆方面的实际需求,石油化工工程中建筑物亟需进行抗爆设计(或改造)。

目前,工业企业主要执行的防火设计规范有:《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》、《精细化工企业工程设计防火标准》等,此类标准着重点在建筑防火,没有对建筑抗爆做具体规定。随着火灾爆炸事故的频发,单一的建筑防火越来越不能满足对防爆、抗爆方面的实际需求,石油化工工程中建筑物亟需进行抗爆设计(或改造)。


在此背景下,为加强危险化学品安全专项整治,国务院安全生产委员会印发了《全国安全生产专项整治三年行动计划》的通知(安委〔2020〕3号),其中《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》中要求: 涉及爆炸危险性化学品的生产装置的控制室、交接班室不得布置在装置区内, 已建成投用的必须于2020年底前完成整改;涉及甲乙类火灾危险性的生产装置的控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内,确需布置的,应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779-2012)进行抗爆设计、建设和加固。

同时,江苏应急管理厅根据安委〔2020〕3号相关要求发布了《江苏省安全生产专项整治行动》,其中《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》中也针对具有火灾爆炸危险性的 生产装置、储存设施的控制室、交接班 要求:具有火灾爆炸危险性的生产装置、储存设施的控制室、交接班室不得布置在装置区内,确须布置的,应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779-2012)进行抗爆设计、建设和加固。

根据以上文件的要求,对现行的标准规范进行梳理,其中与抗爆有关的条款主要如下:


0 1


       

《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008 (2018年版)

第5.2.16条为强制性条款,必须遵照执行。该条规定:“装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。”

第5.7.1A条规定:“中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计,抗爆设计应按现行国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》GB50779的规定执行”。现场机柜室作为生产装置的“区域性重要设施”,对生产装置的安全及连续稳定运行具有至关重要的作用。

0 2


       

《石油化工控制室设计规范》SH/T 3006-2012

第4.1.1条规定:“控制室的工程设计应符合职业卫生、安全和环境保护的要求。有爆炸危险的石油化工装置的控制室设计应符合SH/T 3160的规定”。

第4.4.1条规定:“对于有爆炸危险的石油化工装置,控制室建筑物的建筑、结构应根据抗爆强度计算、分析结果设计”。

第5.9条规定:“对于有爆炸危险的石油化工装置,中心控制室建筑物的建筑、结构应根据抗爆强度计算、分析结果设计”。

第7.8条规定:“对于有爆炸危险的石油化工装置,现场机柜室建筑物的建筑、结构应根据抗爆强度计算、分析结果设计”。

0 3


               

《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB 50779-2012)

第3.0.1条规定:“抗爆控制室平面布置应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定﹐且应布置在非爆炸危险区域内,并可根据 安全分析(评估)报告 的结果进行调整,同时应符合下列要求:

①抗爆控制室宜布置在工艺装置的一侧,四周不应同时布置甲、乙类装置,且布置控制室的场地不应低于相邻装置区的地坪。

②抗爆控制室应独立设置,不得与非抗爆建筑物合并建造。

③抗爆控制室应至少在两个方向设置人员的安全出口,且不得直接面向甲、乙类工艺装置”。

0 4


               

《控制室设计规范》HG/T20508-2014

第3.4.1条规定:“对于有爆炸危险的化工工厂,中心控制室建筑物的建筑,结构应根据抗爆强度计算、分析结果设计”。

第3.4.2条规定:“对于有爆炸危险的化工装置,控制室,现场控制室应采用抗爆结构设计”。

结合以上标准规范的要求,现行的法规要求对石油化工工程中的控制室、机柜间(MCC)等进行抗爆设计或根据爆炸风险评估的结果来进行改造。抗爆设计的目的主要有2个:一是保证操作人员和设施的安全,二是可对发生事故的装置和邻近装置采取一系列措施(紧急停车),防止事故扩大。


爆炸风险评估是建筑物抗爆改造的其中一部分,总体工作可分为:爆炸风险评估→墙体结构校核→抗爆改造,整体工作流程下图所示。


▼图1-建筑物抗爆改造工作流程图

《石油化工建筑物抗爆设计标准(报批稿)》(GB/T50779-202X)尚未发布实施,但目前已受到各方关注。该标准对石油化工建筑物的抗爆要求由单纯的控制室扩大到各类建筑物,同时对建筑结构提出了相应的要求,也考虑到既有建筑的抗爆改造需求,增加“既有建筑物抗爆设计”、“既有建筑抗爆改造加固的方法”。随着新标准的发布对于抗爆评估、设计、改造的要求越来越合理、规范。     
免费打赏

相关推荐

APP内打开