直立型喷头遇到梁怎么布置?
各位大咖,请教一下: 各位大咖:请教一下。现场地下车库中喷淋点位,采用直立型上喷头如果正好遇到梁下(顶着梁下皮了或放不下喷头了),方案一:是否可以取消上喷,在原位置改为下喷?方案二:还是在该梁的局部节点调整上喷点位,在避开梁的位置(按照喷规标准A/B距离要求),设置上喷后,在梁处增设一处下喷?方案三:或只需要局部调整上喷位置躲开梁(即适当缩短喷头间距),并保证喷头布设与梁垂直及水平间距符合规范即可,不在梁下增设下喷。请教,哪种方案正确?如上两种情况:A:一种是赶到支路末端最后一个喷头,遇到梁下了;B:另一种是过路支管上喷头,遇到梁下。如果采取局部调整上喷点位,符合距离障碍物(梁),间距的方案三处置的,如情况A,喷头避开梁了,保护半径偏移,梁的另一侧就有地方保护不到了。是不是需要增设一个末端上喷?
关于大流量喷头选择下垂型还是直立型喷头问题
大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?笔者认为,直立型喷头洒水下来呈圆锥形态,假如喷头溅水盘距离支管距离不同,则支管对其洒水影响也是有很大差别的,但是规范并未说明发生事故的喷头距离DN50支管多远,假如很近的话肯定影响大啊!最近也在做相关项目选用流量系数363的大流量喷头,选择下垂型喷头,又要满足溅水盘距离顶板300mm的距离,真是太难了啊!最后搞成喷头接管弯上去再弯下来的结局,无谓地增加了喷头接管的弯头配件及施工安装工程量。这样做妥么?各位大侠有么有其他高招推